返信・引用
|
|
今日もVCBの点検を行う。
継電器は、K2WR-R(逆電力)の単体試験を行う。
このリレーは発電機のモーターリング検出させるもので、水力では結構重要です。
※ 水の流れによっては働く場合有り
ここの設置リレーは、発電機の容量に併せて電流ボリュームを合わせるのが一般的だが適当な設定でした。
継電器銘板に電力値など工場試験(又は現地試験)において記載しておいて貰いたい。
ディーゼルエンジン発電機の並列運転時など結構見かける安くて便利な継電器。
取扱を覚えておいて損は無し。
|
|
|