今日の仕事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 9月23日(木)19時50分16秒
通報
返信・引用
・今日は界磁喪失継電器の単体試験(オフセットモー特性)他
3100CVKにてセットを組むが管理値に入らない、負担が大きい為に電流波形が歪み?
E3-301Kにて試験すると管理値に入る。(負担を測定するが本来問題無いはずだが、電流を10Aに調整するがスムースに上がらなかった。)