投稿者:アルハイ
投稿日:2020年 1月 9日(木)21時35分19秒
|
通報
返信・引用
|
|
発電機保護継電器の試験を客先(6人)立ち会いにて行う。
界磁喪失継電器(40)については質問も飛び出す。
この継電器は界磁喪失時と脱調時において保護させるリレー。
故障時のインピーダンス奇跡を把握しておく必要があるのと次の諸元をメーカーより手に入れて整定する必要がある。
・同期インピーダンス、過渡インピーダンス
(上記が解ればオフセットモーのZF、ZBが算出出来る。)
電力安全課への工事計画書提出時には短絡電流計算書も添付するので計算になれておく必要有り。
|
|
|