66kV機器の改修工事中
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月26日(水)20時09分23秒
通報
返信・引用
来月は高圧ケーブルの絶縁耐力試験を依頼される。
66kV機器は電技解釈に基づいて工場の耐電圧試験と現地試充電試験を行うとのこと。
※ 電力会社においては試充電試験は、10分間の試充電試験前後の絶縁抵抗測定を行う。
保護装置は高感度、時限最小にする。
試充電試験中は、印加電圧の確認、充電電流、零相電流を記録する。
立入検査や使用前安全管理審査で指摘されないよう!