停電時は低圧MCCBトリップさせる設計。(MCCB手動復帰)
PCSは自動起動。
総合インターロック試験、負荷遮断試験は問題なく検査できた?
PCSにはDCスイッチ以外にスイッチ類無し。(PC、スマホ、タブレット必須)
主任技術者が止めて帰るわけに行かない。
自分が設置時に設定していたら解るのだが メーカーSMAと連絡が取れた。
レッツノートにて各PCS1台づつ設定を見直し。
接続はWi-Fiが望ましいとのことでメーカーと連絡を取りながら進める。
・このPCSは表示部を叩いてWi-Fi信号を出させる。
製造番号と同じWi-Fi信号をノートパソコンで探して接続させる。
暗証番号が必要なのでメーカーに教えて貰う。
(全て異なっているので、次回に同一に偏向して貰う)
・エクスプローラーにてPCSのアドレス入力。
安全では無い旨を無視して進む。
運転信号設定、再起動設定他を修正する。
Wi-Fiには全てのPCSの設定を行う。
有線RUNもあるが自分のPCをアドレス固定必須。(ルーター無し)
PCS末端にいき最終にRUNケーブルを繋ぐとアドレスを振ってくれるとのこと。
こんなことで昼食無しで過ごす。 取りあえずSMAのPCSが少し解った。(大変なことが!)
|
|