報告書作成・書類整理
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 5月 6日(水)16時45分46秒
通報
返信・引用
編集済
定期点検の報告書作成を行う。
・保護継電器試験において確実、正確に行う必要があるが、整定値が事故検出を確実に行う値に設定する必要がある。
・写真の例は地絡保護
人工地絡試験により特性を求めて検出感度(地絡抵抗)を決めました。
※ 特高需要家の6kV回路。電力会社よりの受電では電力の整定(6kΩ)より求めます。
・短絡保護の場合
突入電流、変動負荷で誤動作しない値
トランスを保護する必要があれば保護できる値とする。
6kV2相短絡を確実に保護して電力と協調がとれる。