遮断器の動作責務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月16日(土)21時47分54秒
  通報 返信・引用
  Fプロに遮断器の動作責務について聞かれる。

電力会社に於いては、トリップ後にリクローズ(再閉路、79)が必須なので動作責務を考慮したリクローズ時間が必要。(但し、低速度再閉路について)
・K電:動作責務の通りの1分
・C電:30S(遮断電流が定格遮断容量に対して小さいことを考慮していると思われる。)
  ※ 質問するが明確な回答を貰えず。

私達が動作責務を考慮する事例としては、事故探査を試充電によって行う場合。
  需要家は範囲が小さいので、音響と光など出羽ジャルと思われるが!
短時間で何度も試充電しないようにする必要がある。
 