変圧器励磁突入電流
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月 2日(木)19時39分45秒
通報
返信・引用
過電流継電器の瞬時要素
変圧器励磁突入電流をチャックする。
・電力会社とは限時要素にて協調が取れているので、自主運用とする。(電力と協議)
※ 整定を6kV側の2相短絡を保護して変圧器2次事故で動作しない値に整定する。