需要家より全停電との連絡あり。
現場に向かう途中で状況を聞くとPASがTrip(切表示)、SOGは「地絡」の動作表示有り。
電力に状況を聞くと V01検出ありとの事で微地絡が判明。
受電室、変電所6箇所の状況は、絶縁抵抗が20MΩ有りで地絡が解消していそうなので探査方法は、
絶縁耐力試験 → 試充電試験 にて探査を行う。(電力に探査方法を連絡。)
試充電OK。 良好後にゆっくり各電気室を廻ると蛇発見。
参考
・V01:64V1の60%整定 and 残留電圧の3倍以上
|
|
|