水力発電所の受電点にDMMが設置されているが、VとV0のみ
電圧、電流、電力、無効電力、力率、電力量、無効電力量及びDC4-20mAへ取替えする。
スイッチギアからCVVケーブル(2sq-4c)の敷設工事他を行う。
・電力は両振れに設定する。(発電機停止時の電力を見る為)
・力率、無効電力はIG用52GのON、OFFに合わせてSCがON、OFFする。
(監視制御盤にON、OFFランプなし よって力率、無効電力にて確認。)
※ 中電技術コンサルの設計。(現場の主任技術者に優しくない。)