今日は水力発電所の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年11月22日(日)19時39分39秒
  通報 返信・引用
  今日は水力発電所の絶縁耐力試験を行うがスムースに行かない。

・電圧印加で64Rにて52Rトリップ。
 (トリップ条件に連系条件なしの安易なシーケンス。DC制御電源はOFFにしたくない。)
 ※ 結線外しは基本的に行いたくないので64RTを引き外す。

・今度は異常音、 ケーブルシースアース端子に電流測定用テストターミナルがあり外れている。
 簡単に終わると思った絶縁耐力試験に時間を要する。
  今回もアースの大切さ! 
 