投稿者:アルハイ
投稿日:2010年11月18日(木)20時25分43秒
|
通報
返信・引用
|
|
今日のリレー試験は
・発電機用比率差動継電器
・界磁喪失継電器(日立:写真)
SOUKOU製の位相特性試験器、位相計、YOKOGAWAの13レンジ他を使って行う。
※ リレー用プラグが無しのため引き出して試験を実施。
計器校正は
・パルス発信器付の精密電力量計の校正試験。
・同期検定器の15°、30°の位相角を測定するのにSOUKOU FVT(3相V結線)と位相計を使って上手くいく。(母線側Vab、発電機側Vcb)
0°は難しい!
|
|
|