> No.4823[元記事へ]
ハリアーさんへのお返事です。
こんばんわ
> 最近,電圧降下法にる接地抵抗測定にお目にかかったことがありません。
> 今でも,行われているのでしょうか?
【参考です】
経済産業省 制定 20160531商局第1号
平成28年6月17日 一部改正 20161107商局第4号
平成28年11月30日 一部改正 20170323商局第3号
平成29年3月31日 一部改正 20200720保局第1号
令和2年7月29 日
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
(2) 接地抵抗測定
(a) 検査方法
次に示す接地方法に応じて以下の測定方法により接地抵抗値を測定する。
① 機器ごとに接地する「単独接地」;直読式接地抵抗計による測定
② いくつかの接地箇所を連絡して接地する「連接接地」;直読式接地抵抗計による測定
③ 接地線を網状に埋設し、各交流点で連接する「網状(メッシュ)接地」;電圧降下法による測定
なお、連接接地法及びメッシュ接地法により接地されている場合であって、変更の工事の場合は、当該設備と既設接地極・網との導通試験に替えることができる。
(b) 判定基準
接地抵抗値が電技解釈第17条又は第24条第1項第2号で規定された値以下であること。
法令を遵守して行う使用前自主検査の場合のメッシュ接地の測定は、電圧降下法にて行います。(年に数回行います。)
・安全管理審査や自己確認対象は必須です。
※ メッシュ接地は発変電規程(JEAC)に載っています。
|
|