短絡保護協調の検討

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月23日(土)22時36分22秒
  通報 返信・引用 編集済
  短絡保護協調の検討

施工会社より保護継電器整定票と計算書が送られてきた。

中身を見ると協調が取れていない。
・51とPF
・トランス2次(低圧側)の短絡事故で瞬時要素が動作する。

どうも整定計算は%Zを使って事故電流計算が必要なのに無視している。
 