投稿者:保全係A
投稿日:2021年 1月25日(月)21時24分53秒
|
通報
返信・引用
|
|
いつも勉強させていただいてます。
直流電圧にて、絶縁耐力試験する際に
ついてご教示ください。
①雨天日に試験した場合、漏れ電流値は増加傾向に
なると思いますが、良否判定とは別の考え方でいいですか?(規定電圧に規定時間耐えればOK)
また、漏れ電流値増加によるケーブルへの懸念等はありませんか?
②ケーブルシースの絶縁抵抗測定と抵抗測定を
併せて実施しますが、抵抗測定の方法がいまいち分かりません。(DMM使用しての方法)
宜しくお願いします。
|
|
|