アルハイさんへのお返事です。
画像添付します。
ケーブルシースの絶縁抵抗測定と
抵抗測定'(導通確認)はこの方法でいいでしょうか?
> 保全係Aさんへのお返事です。
>
>
> > ①雨天日に試験した場合、漏れ電流値は増加傾向になると思いますが、
> > 良否判定とは別の考え方でいいですか?(規定電圧に規定時間耐えればOK)
> 雨天時にはケーブルヘッドの表面漏洩により電流は増加します。
> 当方は絶縁診断ではなく、絶縁耐力試験器(容量の大きい)を使いますので単位も
> μAでは無く、mAですので電流変化もほとんどありません。
> あくまで絶縁耐力試験として省令に基づく試験としています。
>
> > また、漏れ電流値増加によるケーブルへの懸念等はありませんか?
> 表面漏洩により電流は増加します。本体の電流増加ではありません。
>
> > ②ケーブルシースの絶縁抵抗測定と抵抗測定を
> > 併せて実施しますが、抵抗測定の方法がいまいち分かりません。(DMM使用しての方法)
> 質問内容が解りませんので回路図を用いて質問して頂くと助かります。
|
|