投稿者:保全係A
投稿日:2021年 1月25日(月)23時58分13秒
|
通報
返信・引用
|
|
アルハイさんへのお返事です。
ありがとうございます。
> 保全係Aさんへのお返事です。
>
> > ケーブルシースの絶縁抵抗測定と
> > 抵抗測定'(導通確認)はこの方法でいいでしょうか?
>
> 遮蔽層の抵抗測定は行ったことはありませんが、図面の通に行えば良いと思います。
> ・低抵抗を測定するのであれば直流の1A程度流せば小さな値が求まります。
>
> ガードを使って単体の絶縁抵抗測定
> ほとんど絶縁診断となっていますので絶縁耐力試験と分けて考えると如何でしょうか。
|
|
|