ぼんぼんさん 電気管理技術者のホームページ、掲示板では最も内容が充実して勉強させて貰っています。こちらこそよろしくお願いします。
年次点検の実施
・午前中は発電機下請けメーカーによる発電機整備・点検
・午後から受電設備点検
電源切替盤の停電、復電の電圧確認時間用のタイマを交換する。(購入はお客さん)
復電シーケンスを走らせると、受電後2Sで「発電」→「商用」へ切替 ?
タイマーの設定ミス。(既設取付品の確認不足、文字が小さい?)
設定を変更して60Sで切替する。
|
|
|