アルハイ様
msec カウンターの続きです。
入力をソリッドステートリレー(G3FD-X03SN)にしてみました。
ですが、結果は同じでした。
ソリッドステートリレーの動作時間は、0.5msecですが
シーケンサーFX-1Sの計数プログラムでは、スキャンタイムが1msec
シーケンサーFX-3Gの計数プログラムでは、スキャンタイムが7msec
ありますからこの程度の誤差はしようがありません。
計数プログラムの違うシーケンサーでほぼ同じ時間が測定できましたので
1/1000msec桁までは信用してもよいのではないでしょうか。
この次は、双興電機の試験器と時間を比較してみようと思います。
|
|