・朝7時過ぎより小水力発電所に入り月次点検。
27を動作させて、52Gトリップ、21閉、65閉を確認する。 毎月遮断器動作、ガイドベーン他の電磁弁を動かして不具合がないか見ることにしている。
保守員さんが日常点検用紙に水位調整装置の修理が必要と書いている。空気式なので空気ホース内に溜まる潤滑油、結露水除去の作業を行う。
・PCB使用照明器具の調査を110番さんより依頼されているので、数箇所廻る。
明らかにNON PCBの場合いでも報告書作成のため、型式、製造年他記載事項を記録する。
(高いところも2段梯子を持って来ずに長い脚立で済ます。)
|
|