回転計の調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年12月21日(火)15時56分24秒
通報
返信・引用
編集済
H県のT森発電所。(東城ICを北上する。)
回転計が1200rpm(同期速度)から1400(rpm)に変動することがあるとのこと。
回転発電機(タコジェネのスプリングコイル欠損中)
早朝より、メーカーと三次ICで落ち合いスプリングコイル受けとる。
スプリングコイル取付。
回転計の計器校正良好。(周波数にて正確な回転数を指示するように調整する。)
※ 機械的原因と判明。
非接触回転数計も使用しての調査です。
こちらの電気主任は財団さん。発電所外部委託の要件に回転計の所有があるが、皆さん使うかな?