> No.5088[元記事へ]
電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。
気になったので投稿します。
【記載の要領書】
・VR試験の時間測定
基準(156V)→試験(0V) 0.201V
と記載がありますが、復帰時間の測定でしょうか?
・位相試験の時間測定
0V → 156V
記載ミスか、たまたま整定値と同じ値の結果?
この MOV-A1V-R は復帰値の記載はありませんが、同メーカーの
メルプロダッシュの復帰値を載せてみます。
私達の業務は、検査要領書を作成して検査を行う。
検査要領書と検査報告書、計器校正証明書を客先に提出して業務完了となります。
検査要領書が出来ていない、作成出来ない試験員では客先が困ります。
安全管理審査(電力安全課)だと不合格
日々の努力が大切と思って精進しています。
|
|