アルハイさんへのお返事です。
いつも楽しみに拝見しています。
私も中小工場の主任技術者として、全くの初心者から始めたため、貴殿の掲示板でいつも
勉強させてもらっています。先輩あるいは上司に聞くにも、そのような方が周囲に居ない
という方も多いと思います。(先輩、上司は居ても、電気に詳しい方が不在)
出来る限り現物を見る機会を増やすことも大事と思い、電力会社の講習会、メーカーの
講習会に参加し、解ったつもり→理解した となるとやはり嬉しいものです。
ご紹介されたエネルギーフォーラム社:保護協調Q&Aも入手し手元に置いています。
数年前にはこの掲示板で過電流継電器でご相談、その後盤改修に活かすこともできました。
業務をこなしながらの掲示板管理は大変だと思いますが、お時間のある時にで結構ですの
で続けて頂けると、私のような者にとっては助かります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> 自社工場の主任技術者さんへのお返事です。
>
>
> 投稿有り難うございます。
> 本掲示板の内容が業務に役立っていることは嬉しい限りです。
>
> 自家用電気工作物の電気主任技術者は、大きな会社を除いて手探り状態で工事、維持、運用をされています。
>
> 私達も参考書籍を探すのですが、実務に即した良い書物を見つけるのは大変です。
> その様な時に同業者の電気管理技術者のHPなどでいろいろ勉強させて貰うことが多いです。
> HP、プログで情報発信したら役に立てると良いと思い発信しています。
> (同じ業務を行っている仲間への連絡を兼ねています。 特に隠すような立派な技術内容でもないですので!)
>
> 私は一般企業であれば定年退職の年齢ですが、新しい技術や未知の業務のために常に技術習得が必要です。(解らない事柄は、その分野の得意な方に教えて貰っています。)
>
> 参考です:今後の予定として50Hz地域で22kVの絶縁耐力試験を行います。
>
> ・周波数は60Hz→50Hzとなりますので充電電流は少なくなります。
> ・60Hz用のリアクトルを所有していますが、50Hzで使用すると過負荷となり
> 焼損します。(充電電流補償を如何するか工夫します。)
> 現地作業員の方には対策を使用前自主検査 保安教育で説明します。
> ・インバーター発電機の購入によりは、60Hz→50Hzとします。
> ※ 高い電圧、大きな容量でいろいろ思案しています。
>
> 掲示板の批判がありこの機会に閉鎖、投稿のチェック、パスワード発行者のみの閲覧・投稿も考えました、しばらくこのままで続けてみます。
>
> 参考になればと思います出来る限り、小さな業務なども載せるようにしています。
> 文字より写真が有効化と思い、守秘義務もあるかと思いますが、写真の掲載に努めています。
>
> 参考になれば幸いです。
>
>
|
|