元請けよりストリング電流 零 が数カ所あるので調査見積をと!
面倒なので現地調査
・ストリング電流零を確認するが、断線箇所なし → PCS入力ヒューズ断 4個
・ストリング入力インピーダンスのチェック
1000Ω有り → モジュールの不良クラスタあり。
モジュールチェッカーを持参したが、暑さのため意欲なし。
ドローンの購入も考えているが、今回の障害では見つけられない。
最近は100万円程度で精度の良いドローン(業務用)があるので購入検討!
明日は、広島高速-宇品ICで降りて車屋さんの太陽電池発電所の総合インターロック試験、制御電源喪失試験、負荷遮断試験、負荷試験を行う。
当協会の若手に誘って貰っての業務、役立つか?
写真嫌いのためカメラ付きの携帯電話、スマホ、タブレット、PCを持ち込めないので業務遂行がやりにくい。
|
|