発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 1月14日(金)00時02分3秒
  通報 返信・引用 編集済
  ・過電流継電器の試験を行う。
   瞬時要素が80A性整定のため電流トランスを使用する。(JEC規格51)

・トランスジュサーの試験。(一般的に定期ではWTDの校正は行わないが? 発注仕様で仕方なし)

・(株)戸上電機製作所のGBT(DG・OC)用BTR-A-Dリレー試験を行う。
  DG機能は一般的だが、OC機能は旧タイプのため試験方法、管理値なし
   ※ 思ったようにK1-Z2間に流すと上手くいく。主CT、補助CT併せて60,000:1のCTのようだ。負担が大きいのでDGR試験器不可。OCR試験器使用。)

 