・今日は ヒバゴン が出没する西城町に朝8時過ぎに到着。
・水力発電所(ここの電気主任は財団さん)の上部水槽に昇る。(落差50mを3回も登り疲れる。)
・除塵機のタイムスイッチ、カウンター(デジタルタイマ)不良で取り替える。
水位差計は良好。お客さん要望でシーケンス変更を行う。(車の中に転がっている電線を使う。)
・除塵機2回動作をカウンターで検出して停止させるが、製造中止のためデジタルタイマーで2回動作の時間を合わせる。
・K電 水力変電コース出身の私だが水力の実務が乏しいため、一人で行って改修するには一抹の不安が。(午後からは帰って月次点検)
|
|