絶縁耐力試験は現地据付後に行うと省令を満足する。(担当官を納得させられる。)
(基本手に満足しないが次項の方法で満足させる。)
・今回のPASは受電柱に設置では無く屋内電気室内に設置する。
LA無しなので、出荷時に22kV 1min の耐電圧試験を行っている。
検査書を確認後、現地にて試充電試験を行う。(絶縁耐力測定→常規対地電圧 10min → 絶縁抵抗測定) この方法は電技解釈→JESCによる。
ここまでする必用は無いが安全管理審査においては完璧を求める。
|
|
|