投稿者:フルマイ
投稿日:2021年 9月11日(土)16時47分51秒
|
通報
返信・引用
|
|
後輩への指導も兼ねて、東芝V形三相電圧継電器を念入りに。
面積応動なので、3LSで動かした時と2LSで動かした時では動作する電圧が違ってくるのがおもしろいです。
後輩が勉強のキッカケになってくれれば嬉しいと思いながら。
また、ここで言う欠相は、いずれかの線の断線であり、3つのうち1つの電圧出力をカットすることで模擬。
RX4718でタイムを取ろうとすると工夫が必要。
アルハイさまもこうやって地道に、知識と実際を一致させてきたのでしょうね。
|
|
|