|
保護継電器単体試験は、使用前自主検査において必須では無い。(シーケンステスト必須)
重要なのは保護目的に合った整定計算が出来ているか!
上位(電力側)、下位(PF、MCCB)との保護協調は?
保護目的の変圧器、発電機などを電気的、機械的に保護出来ているか?
短絡電流を算出して動作時間を求めれば良いでしょう。(PFの場合はメーカー選定表があるので考えなくても良い。)
試験を行う場合は継電器位相特性が事故時のベクトルにマッチしているかの確認を行いたいです。
継電器試験する場合は整定に問題ない場合に!
|
|
|