> No.550[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
おはようございます!
変圧器の内部故障検出に使われる、変圧器用比率差動継電器は第二高調波抑制が
ほとんどのメーカーの製品に使われています。
昔の試験回路には、半波整流を基本波に+して流す回路が載っていましたが
最近の取説の試験回路は、f1+f2 って書いてあるだけです。
高価な試験器だと簡単な事でしょうが、個人ではとても手が出せる金額ではありません!
昔、低周波発信器とオーディオアンプでf2を作ればいいのかな?って 検討した事があります!
最近やった、比率差動継電器も第二高調波抑制試験は省略しました。
半波整流を流した場合の、含有率計算ってどうだったかな?? 20年以上前にやった事あるけど
忘れちゃいました。
|
|