|
電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です
操作に使うフック棒については、労安法による耐電圧性能を有したものを使用し、フック自体をLBSの接地の効いた操作ハンドルへ引っ掛けて操作をするものであり、私は問題無いと判断いたします。
電力会社等において、活線及び活線近接操作は保護具を使用しており今回のようなケースは使用しておりません。ただし、全ての電力会社を見たわけではありません。
補足ですが、超高圧において6mクラスの検電器で充電部を検電する場合も長さが長く重く手が滑りやすくなるので、それを防ぐために高圧ゴム手袋を使用しない場合があります。
高圧ゴム手袋の絶縁性能は20000Vですが、275KVや500 KVにおいては高圧ゴム手袋が意味をなさないケースが多くなるため過信は禁物です。
|
|