使用前自主検査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年 2月28日(月)19時33分0秒
通報
返信・引用
設備容量125kVA(PF・S形)
・PASが『DGR、SO』動作の場合には動作接点を使用してLBSをトリップさせる回路を作っている。
・過電流継電器を設置して警報を設けている。(トリップ機器無し。)
※ LBSトリップさせないだけまし?
設計者の意図がもう一つ見えない! ここまでくればVCBを設置しても良いと思われる。