太陽電池発電所において64トリップ回路が出来ていない!
・エナミック(LBS)をトリップさせる回路作成する。
(1台なので補助リレー不要)
・スマートロガーのDI1端子に64入力(無電圧)、外部信号でパワコン(9台)
停止する回路を作成。
スマートロガーへパソコンを接続して(IPアドレス、サブネットマスクなど聞きだす)
HUAWEIへ電話してスマートロガーの設定を聞きだす。
実験すると上手くPCS解列する。
トランス(エナミック)が多い場合も融通が利く、電力会社(中電NW)もTELして
問題ないことの確認を行う。
※初めて触ったHUAWEIのスマートロガー3000も出来る事が解る。
|
|