絶縁耐力試験における電圧計測は、0.5級相当が必要と!
客先所有の試験器は、三美テックス 1.0級(計測端子あり)
絶縁耐力試験における精度は、計器の誤差懐旧では無く
・電圧の測定点(1次巻線?、3次巻線!)
・その時の試験用変圧器に流れる電流位相角
・理想は印加電圧をVTにて測定
実際はいい加減な電圧印加が多い。(計器の指示値を正しく読んでも無意味な場合がある。)
安全管理審査において、担当官が電圧計の階級が高い方を望んだが、正しい値の計測はVT使用、ハイボルトメータ(SOUKOU製)使用が必要と説明。
当方の説明不足で納得して貰えなかった。
正しい値の計測を説明する理論的理解が必要。
|
|