  通報 返信・引用 編集済
  今日は遮断器の試験
・遮断器の開極・閉極時間の測定。

・遮断器の最低動作電圧(投入・引き外し)の測定。

・遮断器の主回路接触抵抗測定。
 SOUKOUに無理を言ってホテルに届けて貰ったコンタクトチェッカーを使う。
 DC10A 0~1999.9mΩ(0.001mΩ分解)により無事試験が終わる。(関電は定点で発電機用遮断器の接触抵抗を測定しているので、初期値が必要。)
 