今日は3件のトラブル対応
1.昨日、特高選任事業所から漏電が発生しているとのことで今日対応する。
日立の絶縁監視装置(ZE-2AF)とリーククランプの測定値が異なる。1000mAまでは計測するが、それ以上はOL表示。推定箇所を調査するが漏電消滅。
2.振動機他動かないとのことで対応。 電源ケーブルが振動により被服損傷→漏電、テーピングにて処理する。
3.ELB(30mA、0.1S)がトリップして機器が動かないとのこと。
三相のうち1相ずつ電源送りをしてやると、漏電が発生して約3Sで漏電経路が焼き切れたかで消滅する。クランクケースヒーターなど可能性が大きな外観破損のエアコン室外機(既にガス抜け)を電源から外す。
|
|