地絡(停電)事故

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 6月19日(日)22時26分52秒
  通報 返信・引用 編集済
  今日は委託事業所より停電メールが来る。
電力に問い合わせると同時刻にV01(22%以下の地絡)が検出されているので、間違い無しに小動物の接触が考えられる。
現場ではSOG「GR」動作、PASトリップを確認。絶縁抵抗は200MΩ。この状態で絶縁耐力試験を行うより現場目視が効果的。キュービクル下部に蛇が横たわっているが接触箇所は高抵抗地絡のためアークも少なくハッキリしない。

キュービクル基礎が低く、密閉性が低いため小動物が進入しやすい。蛇よけのためタバコの吸い殻を入れていたが古くなっていたため効果が低下、次回点検時には吸い殻を集めてキュービクルに入れて置かなくては!

当系統は完全地絡電流は10A程度。(人工地絡試験結果、64V1の整定が解れば推定できる。)
よって今回の事故電流(地絡電流は2A以下)は少ないので蛇の外傷、高圧機器の損傷はほとんど無し。
 