委託先より発電機の重故障・軽故障が出ているとの連絡。
状態
・30(故障表示は)、『48(始動渋滞)』『63Q(油面低下)』
・燃料の軽油が月初めの点検で50%(30リットル)が0%に!
・時間計は、同様に 7時間加算されている。
原因
・27(ボルテージセンサー)不良。(動作値が不安定 ※メーカー設定も悪い)
・発電機連続運転で燃料は空に!
対策
・スタンドに連絡して軽油を満タンにする。
・燃料の空気抜きをする。
・他のお客さんのところからLG2-ABを持ってきて応急的につける。
設定は180VにSOUKOU試験器(FVT)にて行う。
・電材屋さんに新品のLG2-ABを注文。(明日には宅配にて到着予定)
|
|