今日の午後は、55の設定の見直し。(写真は以前の現場)
機器はVAR-6A
盤屋さんの設定のままだとメーカーの取説通りにするので力率100%をクリヤーしない場合がある。
・目標力率、軽負荷遮断比率など電気主任技術者の工夫を要する設定。
※ 午前中も2時間程度の距離にある選任需要家の55動作状況他調査。
モニター記録中の電圧、力率他、異常の有無無しの確認。
(強いて言えば電圧7,000V超過はあり。専用線、SVRあり、バランス悪し200V以上の差あり)
設定改修により電圧6,000V未満はなくなり、力率100%を満足していた。
日置の記録計も暑さのため外す元気なし。
|
|