瞬時漏電箇所の判明
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年 9月21日(水)19時37分54秒
通報
返信・引用
編集済
漏電ロガーにて漏電箇所を絞り込んで、その中の10回路昨日から調査。
(病床37○コンセント)と判明
現場にて調査すると電源プラグ部のアース線の誤配線があった。
※ 電気屋さんでない設備担当の方が親切に直したものが漏電を起こしていた。常時は漏れ無しで、電動ベットを動かしたときに負荷電流がそのまま漏洩電流となる事例でした。
検出器は、
共立:5001(3回路計測) 2台使用(クランプは直径7cmを6台使用)
日置:XK078(2回路計測) 1台使用
マルチ:MLD-40(1回路計測) 2台使用