委託先の瞬時漏電調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月18日(火)18時17分22秒
通報
返信・引用
委託先の需要家で、1~2日に1回(4~8秒)の漏電が発生する。
放っておけないのでリークロガーにて調査すると、1回でエレベータ回路と判明。
エレベーターの保守管理会社にTEL、すぐ来て貰い調査する。
・常時漏電ではないので絶縁抵抗値もOK
・対地間にあるフィルター回路の可能性もあるとのこと。
※ 制御系には絶縁トランスが入っているみたい。
エレベーターの制御系は専門家でないと盤の点検も難しい。