22kV EM-CET 3×100sq 35m 1号TrB側
印加電圧 DC 57,500V
ターミネータを設置する前の絶縁耐力試験を行うが、工事業者の方がシース、半導電層の剥ぎ取りをしていないので、こちらが特高ケーブルの剥ぎ取り、つい手を抜き縁面距離が短いせいか50kV放電。(6kVと異なり大きな音)
面倒なのでシリコンオイルにて処理。
終わってから Kんでん中国支社へ
部長に特高系の営業を兼ねて挨拶。
今日はH支部の忘年会とのこと。(忘年会より営業を優先。終わって18時より忘年会に出席。当方はこれから高速に乗る。)
|
|
|