塩害障害

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月26日(土)16時23分31秒
  通報 返信・引用 編集済
  昨日の最近の暴風により潮風が付着。(雨無し)
深夜の湿潤によりリークが発生して責任分界点のコネクターカバー及び絶縁電線が焼損する。(燃える)
※構内側は融着にて充電部を覆っている。(リーク光発生あり。)

急遽、電力と調整して復旧する。
・電力側は活線にてテーピング

・構内側は停止して清掃、シリコングリスを薄く塗る。

PAS1次側のブッシング内側の清掃は難しい!(活線状態)
  シリコンスプレーを行うが、スプレーにLPGガスを使用しているので、吹き付けた瞬間に火を噴く。
諦めてモールドコーンPAS(官公庁、電力仕様)を提案する。
 