・今日は某水力発電所(C電)の前を通り過ぎ現場に向かう。(約2時間)
※ この発電所は発電機盤の取替を予定しており週末試験予定。
・今日の点検では東芝VCBの動作不良が!
蓄勢とともに投入をしてしまう現象が発生。操作機構部のグリースの固着、個渋が原因なので不良箇所の発見と固着グリースの除去、新たにグリースを注油する。
・その後100km離れた現場に出向き、工事確認と受電を行うがここも不良。
40年前のOCBが投入しない。OCBは操作機構部も大きく込み入って無いので解りやすい、原因箇所の固着グリースを除去して投入する。 今年末にはVCBに取替予定!
|
|