早朝より(7:29)、リレー動作メールが来る。
・3kV回路地絡(10%以上)
・重故障(86)
・地絡過電圧(64)
・発電機解列(52G OFF)、21、65閉動作
・地絡電流
・地絡電流:162mA EVTの1次中性点接地線の電流を検出。
早速、小水力に出向いてみると思った通り、蛇が感電している。
血を流して負傷しているが思ったより元気そうで、こちらに敵意を見せている。
再度地絡になっても面倒なので蛇を除去して、発電所を運転する。
感電箇所は、引出型VCBの接続部。(血がついている。)
零相電圧が3000V近いので、ほぼ完全地絡!
昨日は、発電所周りの草刈り作業などがあったので、餌を求めて発電所内に入ったか。
よくあることでした。
|
|