SOG継電器の改修

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 6月28日(木)20時31分53秒
  通報 返信・引用
  制御ケーブルを150m延長して電気室にSOG制御装置を設置していた需要家。

シールド線、接地端子をチェックしたがZ1、Z2端子の誘導電圧が100mV程度まで発生する。
(制御線に並行して動力線が敷設されている事業所)
※ 今まで異常警報、動作警報が出ていた。GRトリップ回路不良により運良く不必要遮断は起きていない。

誤動作のおそれがあるので、電柱下にSOGを移設設置。
 