最近の漏電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 7月21日(土)13時53分36秒
  通報 返信・引用 編集済
  受託事業所(警察署)において漏電ブレーカーが動作する。
絶縁抵抗測定により不良回路は判明したが、原因はコンセント内側の金属製アウトレットボックス内にあった。
心線(銅線)に電流が流れると温度が上がり、伸縮がおこる。
VVF心線絶縁被覆も高い圧力がかかると急激に絶縁が下がり、電流を通してしまう。

アウトレットボックス内のトラブルも時々起きる。屋根裏とかでないだけ調査が楽。

もう少し楽な漏電調査を行いたいが、簡単なトラブルはTEL連絡はしない!
 