CT回路オープン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 9月 7日(金)20時02分2秒
  通報 返信・引用
  電流切替スイッチ(SEIKOU)を切り替えると電流計が不指示で唸り音がする。
切替スイッチの接触不良でCT2次回路のオープンとなるので、問題ない位置に選択しておく。電流が小さいと大きな問題ではないが、電流が多いと過励磁が大きく唸り音が大きい。

こちらの電気主任さんも工事経験も有るので、別途停電時に取替をお願いする。
 