  電気図面(既設配線図)無しの状態でVCB、VT、CT、OCR、DGR、ZPDを取り替える。
2日前に工事業者より配線の確認を依頼されるが、VT2次、CT2次、制御回路の配線を当方で行う。(確認後図面作成。)
取替後の最終確認は、財団さんによる継電器試験。DGRの地絡電流動作値が170%で動作する、ZCTを用意してないものだからマッチングしていない。特高のJEC規格と異なり高圧機器は一体規格(Ry-ZCT)となる。

やはり配線作業より試験業務の方が楽で利益率が良い。実際知識が必要なのは配線なのだが!
 