昨日、PASの取替を実施。
停止操作を行った後、別のテナントから停電を聞いていないとクレームが来たので一旦受電を行う。
そのとき、PAS1次側(電力との責任分界点)から30cm離れたところで接触不良!(欠相) PAS部分から異常音!
※ 銅線とアルミ線をアルミスリーブで圧縮、アルミスリーブが電食(腐食)
導通は、テスターにて抵抗値6kΩ以上を示す。アルミと銅は基本的に仲が悪い。
電力側の施工箇所なので当方は余り関係ないが、一番タイミングの良いときに発生したトラブル。
塩害地区であり、設備取替後の受電でキュービクル内トランスから異常音!
どうもプライマリーカットアウトの接触が良くない。(若干の接触抵抗を持っている。) テンションヒューズを触っているうちに直る。
今度は、LBS取替とPC撤去を提案して、欠相のおこらないようにしなくては!
※環境の悪い経年劣化機器でした。
|
|